下面的兩張截圖中,第一張是同事從現場發回的故障診斷區的截圖,第二張是我在PLCSIM中故意產生的一個故障后的故障診斷區的截圖。
我想請教四個問題(呵呵,是不是有點多?):
(1)像截圖中這種全局DB塊的讀寫錯誤,在故障診斷區里無法知道是哪個DB塊嗎?
(2)為什么在第二張截圖里故障診斷信息里提供了出問題的地方(FC編號:30)并且可以直接打開出問題的塊,但是在第一張截圖里診斷信息卻沒有提供呢?
(3)“模塊地址:24”是指什么呢?
(4)為什么同是出故障,在第一張截圖的上方的狀態為“出錯”,第二張截圖的上方的狀態為“正!?

另,已確認現場PLC里已下載了OB121(SF紅燈亮時PLC未停機)。

問題有點多,還望高手不辭辛苦給予解惑,謝謝。




  
[ 此帖被yangyg125在2012-05-09 09:52重新編輯 ]
yangyg125
豈能事事如意,但求無愧于心!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 316 點
下載積分: 977 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2008-05-12
最后登錄: 2022-02-27
查看yangyg125的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-09 10:41
引用
引用第1樓cvlsam于2012-05-09 10:06發表的  :
出現OB121?程序錯誤,這個錯誤是由于程序員的編程錯誤引發的。

出現你這個錯誤的原因你應該去看看是否使用了間接尋址,當對DB做間接尋址時,特別是程序中使用了循環,那么可能造成地址越界,所以,循環變量應該考慮DB的數據長度。

Regards


確實使用了間接尋址和循環,但是也做了循環到一定地址結束循環的處理。
這個不是我主要想請教的地方。我想請教的是故障診斷區的使用方面的一些問題。