三菱PLC程式中使用DDRVA發脈沖,常開點,斷開一次后,再次驅動會丟脈沖,什么問題?
[ 此帖被cjscl07在2012-05-08 22:56重新編輯 ]
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-09 12:48
沒問題 它會繼續走到你指定的位置才會停,但是DRVI斷掉以后再次接通就再從零走完你設定的那么多;你問這個問題說明你對絕對定位和相對定位肯定沒有真真的理解。