西紅柿殺手
級別: *
![]() |
![]() 這個電路時T11定時完成后,T12開始定時,T12完成后T11繼續定時,往復循環。 如圖所示,T12計時完成后,T12常閉開關不是應該變為斷開狀態嗎,為什么顯示T11定時器會繼續循環計時。 實際給我的感覺是,T12常閉開關只是瞬間斷開,然后又閉合,是一個瞬間脈沖嗎,還是其它原因,求解答。 先謝謝各位了 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
由于T12計時到,因此T12的常閉轉為常開,由于T12的常閉專為常開,因此T11被復位。 由于T11被復位,因此T11的常開觸點轉為OFF,結果T12被復位,然后T12的常閉狀態恢復。 結論,T12會輸出一個掃描周期。 Regards 樓主留言:熱心助人 |
---|---|
|