樓主  發表于: 2012-05-03 17:03
我是新手,拿海泰克1711練習,現在com2跟電腦和plc都連接成功,com1無法連接plc,通訊線按照書上說的做的,觸摸屏的撥碼開關也反復試過,com1就是無法連接plc,求前輩指導哪里問題,謝謝!

plc是三菱Fx 1s  14MR
ryj3708
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 182 點
下載積分: 549 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-07-02
最后登錄: 2014-01-18
查看ryj3708的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 08:57
引用
引用第1樓shouhai于2012-05-03 19:19發表的  :
檢查通信參數!

通訊參數檢查過N遍,對照書上反復設置觸摸屏和ADP3.2的參數,不知道PLC自身的通訊參數在哪里設?
ryj3708
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 182 點
下載積分: 549 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-07-02
最后登錄: 2014-01-18
查看ryj3708的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-06 11:47
引用
引用第3樓znz43于2012-05-04 11:48發表的  :
FX1S的編程口是RS422,1711的COM2口可以是RS232,422,485,而COM1口只能是RS232,485。
所以1711的COM1口無法和FX1s的RS422口通訊。

多謝兄弟!