sport1988
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 359 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 4651 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2023-09-05
查看sport1988的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2012-05-03 10:49
最近有幾臺老設備老是出現漏電跳閘。找了很久沒找出是哪里出了問題!
各位大俠說說你們檢查設備漏電問題的方法(找出哪里漏電),讓小弟學習學習下。
非常感謝!
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 308 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-05-03 23:42
斷開漏電開關,在開關下測量各相絕緣電阻,絕緣電阻小于500k時肯定跳閘,檢查電機有沒有拖底,如果絕緣電阻達標、接線沒錯,那是漏電開關的事。我做過一套污水處理,檢查線路設備都沒事,是漏電開關的事,那開關還是新的,換了就沒事。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sport1988) 熱心助人