xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-27 20:24

如圖此段程序,按下按鈕后,電機正常走動,結束后A280.03  =SL  和4104.00 都ON的,為什么w201.00顯示還不能ON?想不明白~~~
學習,努力
zhongen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 214 點
下載積分: 4420 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2011-12-02
最后登錄: 2024-09-02
查看zhongen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 14:47
是現在的程序和PLC內的程序不一致,重新把PLC的程序讀出來再看看。