duanqunbin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 183 點
下載積分: 531 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-11-25
最后登錄: 2018-01-12
查看duanqunbin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-26 23:16
第一次用FX2N2AD,我用FX2N2AD做個溫度檢測,但實際溫度22度時PLC顯示的溫度是172 ;實際溫度30度時PLC顯示溫度是232度。我需要怎么辦?怎么校準到與實際溫度一致呢?請高手們指點呀
liubaoliang
會飛的氣泡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 428 點
下載積分: 10591 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-11-27
查看liubaoliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-08 18:43
換成2LC或者4AD-PT吧