第一次用FX2N2AD,我用FX2N2AD做個溫度檢測,但實際溫度22度時PLC顯示的溫度是172 ;實際溫度30度時PLC顯示溫度是232度。我需要怎么辦?怎么校準到與實際溫度一致呢?請高手們指點呀
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:04
232 - 172= 60 顯示溫度
30 - 22 = 8       實際溫度
60 * 8 =7.5       顯示溫度 / 實際溫度

實際溫度升高一度,顯示溫度就升高7.5度
你再檢測一下,如果這個數據基本正確,那么就好弄了【比如實際測試35度,那么顯示溫度應該是 232 + (35 - 30)*7.5 = 269.5  :】,如果這個數據不正確,那么,程序就難弄了。