dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-26 22:49
一臺變頻器已經在50hz運行,突然接入一臺30kw的水泵,水泵是靜止的,這樣對變頻器有什么后果?是不是相當于全壓啟動?
andtom
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 244 點
下載積分: 6150 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2024-10-21
查看andtom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-28 23:30
怎么這樣整了,不有它,又怎么啦