FX1s-30MT 可以直接控溫嗎?可以的話,怎么接線?
如果不可以,還需要什么?如何使用?先謝謝大家!
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-26 11:50
PLC直接來控制溫度有點浪費了,溫控表就可以了。
如果要用FX1S來控制溫度的話,要用模擬量的必須要用溫度變送器將溫度信號轉換為標準的4--20mA電流信號,或者1-5VDC信號,然后使用三菱模擬量擴展模塊。三菱也有專用的溫度擴展模塊。