boshen611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 177 點
下載積分: 670 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-04-19
最后登錄: 2023-03-08
查看boshen611的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-26 06:03
        公司有一電梯出現故障,經檢查是因為PLC電池沒電而導致PLC程序沒有了(三菱FX2N),因為公司有多臺同樣的電梯,程序也一樣,然后我們就把另外一臺的PLC程序復制過去,但PLC程序?qū)懭牒蟪绦蛴行┕δ懿荒苡,但把另一臺電梯的整臺PLC換到有幫故障的電梯上運行一切正常,請問這個什么原因?有沒有可能是某些數據是不能復制的啊???
9981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 328 點
下載積分: 4409 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2024-12-20
查看9981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-26 07:05
     不是數據不能復制的,而是你那兩臺電梯的元件地址不是完全一至啊,造成程序執行不正確的。