zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 296 點
下載積分: 7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-23 20:06
      各位 同仁
        請教一下
        120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
        控制室與電機之間距離為50M  變頻器啟動
               走橋架
        我認為線有點細了  
   各位大俠認為呢?
電工佬波叔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 228 點
下載積分: 6019 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2012-04-19
最后登錄: 2023-03-06
查看電工佬波叔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-29 21:16
負責任的告訴你,完全是沒有問題.