      各位 同仁
        請教一下
        120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
        控制室與電機之間距離為50M  變頻器啟動
               走橋架
        我認為線有點細了  
   各位大俠認為呢?
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-23 21:06
正規達國標的線應該沒問題!
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-23 22:04
引用
引用第6樓浪頭于2012-04-23 21:26發表的  :
120銅芯線滿載能過240A電流,160KW抽風機滿負荷電流約為310A,能不能用就看你的實際負載。。。。

[ 此帖被wqh清風在2012-04-24 21:37重新編輯 ]
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-24 21:27
引用
引用第12樓linyi于2012-04-24 06:25發表的  :

計算錯誤

請教老師指正,
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-24 21:28
引用
引用第12樓linyi于2012-04-24 06:25發表的  :

計算錯誤

請教老師指正指正,