      各位 同仁
        請教一下
        120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
        控制室與電機之間距離為50M  變頻器啟動
               走橋架
        我認為線有點細了  
   各位大俠認為呢?
愛你一萬年
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看愛你一萬年的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-24 00:07
185的吧,120太細了,我是做廢氣的,但一般最大100HP 75KW,你們做得太牛了,160KW好大呀