樓主  發表于: 2012-04-23 15:44
電路中最大電流是2000A ,我用的是2500/5的電流互感器,而電流表用的是2000/5的。現能否不更換電流表而只改變電流表的刻度把2000改為2500。這樣我測出來的值是否和實際值是一樣的?   感謝各位!!
李想
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-24 22:16
都對!
李想
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-24 22:19
都對!只是刻度的標識不同而已