0到32767PLS   PLS是什么意思。(高速脈沖輸出指令?)
這是返回機器原點所計數的0點標志數目
當沒有使用0點標志 并且機器應該只在DOG輸入下立即停止時,將BFM#12設置為0 。但是要非常注意以避免機器從高速操作過程中立即停止時會受到損壞。
leo10041
苦逼的工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 314 點
下載積分: 588 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2023-08-05
查看leo10041的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-24 21:43
很明顯,BFM#12(減速時間)設置為零應該不妥,我們應該根據你回零速度的設置,考量這個參數的設置。
所謂的速度,我們要清楚一個概念,我們知道,我們發脈沖頻率是秒為單位,所以,如果你伺服設置為1000個脈沖轉一圈,
這是假設啊,那么你1秒發了20000個脈沖,那么你的電機就相當于1秒轉20圈,如果負載較大,存在大的慣性,那么你設
置為0的話,對伺服傷害很大的。希望樓主考量