樓主  發表于: 2012-04-23 09:10
兩個車間共用一個100 A 漏電,只能一個車間工作,或他或他,單獨開那個車間都沒問題,不能同時工作,同時開 5 分鐘左右就跳漏電,時間不是特別準也沒有規律:一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備。
linyi
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 5115 點
下載積分: 40678 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2007-04-24
最后登錄: 2023-06-20
查看linyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-23 19:26
這有啥好奇怪的,每臺設備的漏電流大小不等,當加起來的總和超過漏電開關的最大不動作漏電流時,漏電開關保護跳閘。