wlx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2020-03-08
查看wlx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-23 09:10
兩個車間共用一個100 A 漏電,只能一個車間工作,或他或他,單獨開那個車間都沒問題,不能同時工作,同時開 5 分鐘左右就跳漏電,時間不是特別準也沒有規律:一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備。
qzh_sjd
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 1168 點
下載積分: 3767 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-09-06
查看qzh_sjd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-23 15:14
設備不多話分批切斷試驗有可能接地系統龐大后漏電電流增大引起跳閘