兩個車間共用一個100 A 漏電,只能一個車間工作,或他或他,單獨開那個車間都沒問題,不能同時工作,同時開 5 分鐘左右就跳漏電,時間不是特別準也沒有規律:一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備。
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-23 21:02
引用
引用第23樓linyi于2012-04-23 19:26發表的  :
這有啥好奇怪的,每臺設備的漏電流大小不等,當加起來的總和超過漏電開關的最大不動作漏電流時,漏電開關保護跳閘。

23樓正解,當兩個車間同時用的時候,兩個車間的負載漏電電流加起來等于100A漏電開關的動作電流,所以就會跳閘,當只用一個車間就沒有到達100A漏電開關的動作電流,所以就當然不會跳閘;