wlx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2020-03-08
查看wlx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-23 09:10
兩個車間共用一個100 A 漏電,只能一個車間工作,或他或他,單獨開那個車間都沒問題,不能同時工作,同時開 5 分鐘左右就跳漏電,時間不是特別準也沒有規律:一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備。
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-25
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-23 11:41
有時有的開關電源的接地懸空會好些!