一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
子童
那年我姓張
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 274 點
下載積分: 691 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-08-05
查看子童的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 13:49
有電壓,不見得就有電流。接觸不好也會這樣