daviddavid
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
去年11月份公司的直流電機75KW的在運行中突然間冒煙,后來停下來檢查,定子對地,檢查電柜內的換向極整流燒壞,更換后,電機再拿去給人家修回來,運行直流電機的扭距小了三分之一;有時負荷大一點就起動不了,也不知道是不是修線圈的人是不是把線圈的圈數改小還是怎樣。但是它對于小負荷就工作正常,用到現在也沒事,但是一拖大負荷就起動不了,有時起動時間一長電機就會冒煙。 這個問題一直困擾著,在這里想大家給點意見。 以下是該機的相關圖片。 |
---|---|
|
daviddavid
級別: 論壇先鋒
|
樓上的講得有點道理,重新繞過的電機的確不如以前,我也曾打電話去過電機總公司,他們的人說法和樓主的大同小異,說直流電機用5-8年左右的壽命算是正常,而我們公司的到現在都有11年了,算不錯了。 但是說到底,自己看看可以可以在能力范圍內把它的問題減輕或者處理好,盡自己的職責。 |
---|---|
|
daviddavid
級別: 論壇先鋒
|