我遇見了一個問題:變頻電機已經用了屏蔽線了,還能干擾PCL于人機的通訊!(電機線,傳感器線等都采取了屏蔽處理過)有什么方法可以解決這種問題呢?
haoweng
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2133 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-09-14
最后登錄: 2024-10-12
查看haoweng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-20 08:17
走線分開!