haplezhang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 150 點
下載積分: 4069 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2012-11-05
查看haplezhang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-20 08:13
我遇見了一個問題:變頻電機已經用了屏蔽線了,還能干擾PCL于人機的通訊。姍C線,傳感器線等都采取了屏蔽處理過)有什么方法可以解決這種問題呢?
yangtao02060
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 253 點
下載積分: 20881 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-04-27
最后登錄: 2017-10-22
查看yangtao02060的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-02 22:22
我也碰到過,干擾很麻煩,走線分開也不行,我是把接地重新做好才解決問題