我遇見了一個問題:變頻電機已經用了屏蔽線了,還能干擾PCL于人機的通訊!(電機線,傳感器線等都采取了屏蔽處理過)有什么方法可以解決這種問題呢?
fredxia
請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 288 點
下載積分: 21594 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2024-09-11
查看fredxia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-20 11:28
走線分開,還要與電源線分開,屏蔽網在信號輸入端連接到地(接地電阻最好小于1歐姆),通訊線也最好用屏蔽線,等等。干擾的問題很復雜,改造起來也很麻煩的!