如圖,我再垂直母線上插入一個有6個接線端的電機,為何只有中間那一組線連得上,左右兩組卻連不上了???請大家幫忙?img src="images/post/smile/default/7.gif" />
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 330 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-02-16 14:42
這個問題我在用CAD ELECTRICAL 2010的時候遇到過,并咨詢過CAD,是那個電機符號做的有問題,而且這個問題只是在你選擇用GB還是IEC標準(不記得具體哪個了,反正一個OK另外一個不行)時候才會出現。解決辦法有3個:1,換另外個標準畫;2.先把電機畫上在畫“多條母線-從設備”,這樣可以引出左右的線。3.把你選擇的這個電機的原符號修改下,只要把那2組線能經過圓心就好了。