業績電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 377 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-01-02
最后登錄: 2023-11-08
查看業績電氣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-17 22:27
舊輸送線增加;改造原有的CC-LINK網絡控制,增加遠程輸了,輸出模塊來控制增加的輸送線,有難度嗎?因注意些什么。。。。。。。謝謝
250486252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 150 點
下載積分: 3117 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-04-14
最后登錄: 2024-12-14
查看250486252的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-19 14:45
沒有什么的,如果是Q的只要在編程軟件里改一下CC-LINK參數,F(xiàn)X的在原有程序里把站點相關的初始化程序改一下,說明書里寫的很詳細了,尤其是FX的基本可以照抄的
250486252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 150 點
下載積分: 3117 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-04-14
最后登錄: 2024-12-14
查看250486252的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-19 14:47
追加,要注意通訊線長度不要超過范圍,波特率不要設的太高,太高有可能掉站