jiajia618
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1509 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2015-02-13
查看jiajia618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-14 15:05
軸瓦高壓電機 怎么調整 磁力中心線
10KV800KW高壓電機,單機運轉軸向竄動,引起電機振動,如何調整電機磁力中心線?請教各位大俠賜教。
注冊中心
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 12113 點
下載積分: 17575 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2023-08-04
查看注冊中心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-15 09:05
這個問題我們也碰到過,不過沒有圓滿地解決,當時電機起動時轉子軸向竄動超過10mm,后來按照電機銘牌旁邊的一個標注磁力中心線的指示,在靜止狀態下找正轉子,在兩副軸瓦的兩頭(四個點)加了四個銅限位塊,勉強解決了問題。查了軸瓦式電機的國標,廠家做的也沒錯,只好就那樣了。