電機型號:HF-SP102B   1KW
驅動器:MR-J3

故障  速度一快就出線 30 報警  

想加裝 制動電阻     問下怎么選型 怎么安裝 謝謝~~~~
QQ  6024 52611
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 693 個
工控威望: 846 點
下載積分: 1406 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-01-21
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-14 15:07
可以選MR-RB12或者M(jìn)R-RB32,區別是再生功率不一樣,后者好很多,阻抗都是40Ω的,
原驅動器上的PD之間的短接線拆了!電阻的2根線連到驅動器的CP。原裝單元帶熱保護輸出,