scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-13 10:53
有45個5.5KW一根的電熱管,電熱管是380V的,需要加熱到80度,就是空間大不然也不要這么大的功率,我看了我?guī)煾缸龅囊粋電柜,就只用了斷路器,接觸器,溫控表,這么大的功率這樣行嗎?我感覺這樣做不是很安全,請各位師父給點建議,斷路器接觸器要多大的,最好分幾組控制?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
江鋒機電
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 160 點
下載積分: 4233 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2012-04-08
最后登錄: 2018-12-13
查看江鋒機電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-18 11:16