近一段時間總是有電機出現接地故障,具體現象是:用萬用表量電機的三相繞組AB、AC電阻值是一樣的,BC間的電阻值比其它兩相大了2歐多,ABC各相與接地端PE間的電阻值與AB、AC兩相的電阻值一樣,所以現在是電機一啟動斷路器馬上就跳了,想不明白是什么原因造成的,近一段時間已經有三臺電出現這相的現象了請問有沒有碰到過這樣的情況呢,是什么原造成的呢?????另外電機是帶剎車的?
luochunhua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 3333 點
下載積分: 685 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2010-12-18
最后登錄: 2014-02-09
查看luochunhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-13 08:00
先把電機負載拆了,在啟動看看三相電壓是不是平衡的,如果是平衡電源與控制都是正常的,那就要在電機上面好好檢查了,最好是先把接線柱的6個頭拆開,在測量電阻,在有搖表要一下 看看阻值,受潮也會這樣子的,烘干一下在測一下電阻值,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(阮子) 熱心助人