wsgily
壓力與動力俱存
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: -41 點
下載積分: 198 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2017-08-11
查看wsgily的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-15 16:46
三菱1N PLC modbus通訊怎么做?需要加模塊嗎?具體的指令有哪些?有實例給參考一下最好。
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2024-08-07
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 16:55
1. 可以使用FX0N-485BD模塊或FX-485ADP模塊,
2. 具體指令為PLC的常用通訊指令
3. 需注意modbus的通訊協議格式,CRC校驗也不要搞錯