24樓  發表于: 2012-04-14 10:11
引用
引用第23樓hu198812于2012-04-13 23:02發表的  :
手冊上沒見到2N接PNP的,不建議這樣做

學會變通就好
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 296 點
下載積分: 7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2012-04-14 11:42
好像不行 的  
   用繼電器轉接一下
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2012-04-14 12:35
如果說是在現場一時沒有別的辦法且接通頻率不是很高的情況下,用一個中繼轉換一下再接到PLC的端子會安全一點。我試過了三菱FX2N系列的PNP是用不了的
堅士人
心動就要行動
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18483 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-12-25
查看堅士人的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2012-04-14 14:54
會活用就好,管它是PNP還是NPN
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-25
查看zsh340的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2012-04-16 08:12
引用
引用第22樓yjq于2012-04-13 21:42發表的  :
可以的。1樓,5樓,6樓,17樓說的都對,我公司的PLC都是這樣接的,運行一直正常。方法1:只要外接一個直流24V電源,電源負極接PLC原24+端,電源正極接開關或PNP傳感器電源,開關輸出或PNP傳感器輸出接到PLC輸入端就可以了。方法2:把內部光電隔離藕合器的公共端與內部電源正極跨線分開,在外部根據需要把這個光電藕合器的公共端與電源的正極或負極連接,就可接成NPN或PNP的傳感器。原則是輸入端和COM端之間有電流回路就可以了。因為PLC里光電隔離藕合器(光藕)是雙向的。實際上像西門子S7-200等PLC的COM都是這樣的,讓用戶自己選擇怎么樣連接。FX2N只不過把光電隔離藕合器的公共端與內部電源正極接了一根跨線,而歐版把光電隔離藕合器的公共端不與電源相連。



你看清楚了,是FX2N系列的PLC嗎?把置電源接到PLC的電源+24V上?以前有個同事也是這樣接,結果把PLC的電源燒掉了。FX2N有帶電源或不帶電源之分,還有AC與DC之分、、、
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
sunsongfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 383 點
下載積分: 30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2012-04-16 09:11
我在應急的時候接過PNP的,但直接接上去肯定不行,因為PLC的輸出和電源的極性不對,只能用一個小繼電器轉換一下
樓上說的對
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2012-04-17 00:17
加一中間繼電器轉換一下信號就OK了呀。
柴華
做個合格的工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2736 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2009-12-20
最后登錄: 2023-07-12
查看柴華的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2012-04-17 06:10
沒有必要一定要接PNP,
柴華
萬鈞彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 405 點
下載積分: 18748 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2017-04-30
查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2012-04-17 07:47
最好按照手冊說明來做,燒壞PLC得不償失,領導同事會說你無能!
yykk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yykk的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2012-04-17 09:22
可以的,要將PLC拆開,里面有跳線的
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2012-04-17 09:23
PNP傳感器是輸出(+)極性.  NPN傳感器是輸出(-)極性的.日系PLC  FX2N應是漏性輸入的應是(-)性.你看手冊,FX2NPLC內部輸入光耦應接的是+24V,那么按電流是從+流向-的源理.PLC的X點應接0V.也就是說內部電流經X點流出到電源-極性才能形成回路. 如用PNP,那么輸入光耦兩端都加上正極性電壓,不知到光耦是怎樣導通的?在說下,PNP與NPN只是三線傳感器有,二線傳感器不分PNP和NPN.個人認如要用,只能按上邊所說的加中繼,將信號方向變換.或共它方法,總之要變電壓極性.
[ 此帖被xiejun8103在2012-04-17 10:07重新編輯 ]
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2012-04-17 09:53
好像接npn型可以正負使用24V+和COM,輸入接X點
wananjushi