祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-11 15:05
如題今天調試一個設備,固態輸出端連接的是220V的電磁閥。
當控制固態閉合時候,電磁閥不動作。電磁閥上指示燈不亮,當把電磁閥閥頭拔掉指示燈亮(無論固態是否閉合都亮)
檢測固態輸出端有220V電壓~可能是虛電 一會排除看下~線路沒有問題 檢查過
共9個固態  之前安裝的3個沒事,后來的6個有問題~幾個公用一個24V供電~

                望高手指點~~~~~
[ 此帖被祥林嫂在2012-04-11 15:45重新編輯 ]
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-12 14:16
兄臺,就是出在N線上,有的時候線路N線懸空了,但是還是有錯中復雜的回路之間產生電位差的.本人就親自遇到過N線斷掉,但220V線圈的接觸器卻能工作的.電燈也能亮得正常的。仔細檢查一下線路,應該就能解決了~~~幾個公用的24伏的用電,哪是供固態繼電器線圈用的,出這樣的毛病跟這個沒有關系,檢查固態繼電器的輸入端前級的線路~~~~~看輸入端的電壓是否正常,或者斷開輸入端量量正不正常~~~~實在不行的化,把固態繼電器改成用通用繼電器控制就絕對沒有問題了~~~~
[ 此帖被xtgm123在2012-04-12 17:32重新編輯 ]