luo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 654 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-08-11
最后登錄: 2018-02-28
查看luo1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-09 19:58
現在的組態是plc300和200綜合組態。300和200通過EM277通訊
plc315是主站組建8個DP從站
現在我想備份工程程序,請教應該怎樣做,才能把200里的通訊地址程序備份下來。8個從站的組態不是一樣的。
好像200里的 I/O 位要編寫個小程序和300里的對應什么的吧
xudonglin_99
做強大的工控人!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 222 點
下載積分: 583 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-01-21
最后登錄: 2022-02-07
查看xudonglin_99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-10 16:02
1樓高手,實際確實如此,你只需備份300的程序即可,200的程序單獨下載下來也備份一下,后備無憂。