szzhang001
我愛工控!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-07 21:03
在我的印象中S7-300硬件組態必須要放置電源模塊,結果今天看到一進口機械就沒有電源模塊,看來在模塊不多的情況下是不需要電源模塊的,有外置直流24V電源就可以了。
是不是這樣?請各位大師指點。
吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-09 06:05
完全可以的啊,普通的24V開關電源就行,不過最好用質量穩定點的品牌.
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。