ofchina811
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 126 點
下載積分: 2255 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-02-04
最后登錄: 2016-06-02
查看ofchina811的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-07 10:55
中達變頻器VFD-B系列,我現在用了變頻器的計數功能,但每次變頻器斷電后記數值都清零了,請問是變頻器本身計數值斷電后就不能保持還是我有哪個參數設定有誤或是有哪個參數沒有設定,請求高手指點。謝謝!
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-07 11:57
臺達VFD-B本身斷電后就沒有保持這個功能~~~~~因臺達的計數是靠外部多功能輸入端子傳送計數信號后直接給顯示出來的,并沒有數據保存的一個模塊的
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-08 22:52
引用
引用第2樓辛勤蜜蜂于2012-04-08 09:23發表的  :
版主啊是臺達吧!

中達也就是臺達~~~~臺達在大陸的公司~~~~~