樓主  發表于: 2012-04-06 17:48
一條生產線500A電流,用600A的斷路器行嗎?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-08 11:52
開關選擇約在負載的1.2~1.5之間最好。500AX1.2=600,500X1.5=750.選800A比較合適。當然越大越好,但還是考慮經成本在里面。