日立工程建設 做的項目 ,雖然不是什么大不了得設計,但是讓我感受到了震撼!
其實就是冷卻循環水泵 啟動 停止這么簡單的電柜,一用一備用,24小時開機的
我今天去關水泵,按了一下 停止按鈕后松開 泵繼續運行中,這是什么意思?連續按了2下 還是沒停下來,后來長按停止 估計有3秒鐘水泵才停下來。
我就不理解為什么要這么做?接下來我就想明白了,因為房間里面放的是3臺30KW 的羅茨鼓風機
冷卻泵就是用來冷卻羅茨鼓風機的,三臺電機一起開著,那個噪音非常大,有明顯震動的感覺,為了防止震動把停止按鈕震開路導致水泵停止,
所以設計者用了2個時間繼電器,停止按鈕必須按住1秒以上才有效,并不是采用串在控制回路電源中停止的方式,這樣的設計用在震動較大的場合真是太合適了!具體的電路控制原理我還沒研究,現在一看到接觸器 繼電器的電路就頭疼,上個圖大家看看。









[ 此帖被月澤在2012-02-11 16:05重新編輯 ]
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-13 06:20
引用
引用第45樓qrklove于2012-02-12 20:57發表的  :
第一,這柜子用的是什么牌子的停止按鈕?就這點震動就給整停了,這質量也忒好了。
第二,停止電路加延時不符合國標
第三,用16A斷路器是為了防止在電機啟動瞬時跳閘(我在實際工作中就把很多用3A的換成6A的,6A的換成10A的,很多原件都要比計算的理論值大點)

樓主前面畫的電路圖要比實際的柜子里面的東西好很多。贊一個。

針對45樓的問題,我發表一下自己的看法:
1 :柜子里的按鈕,用的很可能是西門子授權的蘇州山寨西門子的產品,質量確實不怎么樣,極為一般化,不過掛了西門子的這個羊頭,可以忽悠一下。
2:如果有緊急問題,想按停止按鈕時候會怎么樣?
3:雖然選取電流值有個最合理值,但很多產品,往往虛標的多,好多情況下,只能降級使用,否則使用壽命很短。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(月澤) 按鈕就是蘇西的 &n ..
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 支持原創
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。