正常停車后,再?HZ啟動時,電機不轉,,頻率顯示在0…5之間波動,無故障報警。必須將變頻器全部停電后再送電,才可正常啟動,請問是什么原因?
謝謝!
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-08 22:46
復位變頻器出廠設置,取消所有其他功能,重新設定變頻器面板BOP控制。重新試驗上述過程,如果故障依舊,請脫開負載。重新試驗,如果依據如此,基本可以聯系西門子報修了。如果脫開負載后問題消失,那有可能是變頻器參數設定有問題。如果是V/F控制可以試著提高啟動轉矩,矢量控制的話,可以試著調整速度環的比例、積分、微分等參數(注意,要慎用)。