chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-31 16:27
求助各位大俠,本人現在做一個項目,用的是西門子的S200-224XP與西門子觸摸屏SMART700,觸摸屏上的系統時鐘不是掉電保持的,現我想用PLC的時鐘進行同步,但參照西門子給的樣例《在TD文本顯示器上顯示實時時鐘》后,觸摸屏時鐘錯誤,觸摸屏不能打開。請問哪位大俠做過此時鐘同步?能否指導一下?謝謝了!
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
ufo6363
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看ufo6363的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-10 18:20
SMART 里面有個區域指針,,,
ufo6363
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看ufo6363的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-12 07:58
你操作肯定不對,,我用一直沒問題。。?聪麓蜷_連接選項,點擊區域指針,選擇日期和時間。首先要在變量里創建要使用VB區,,,和程序里對應。程序里用READ-RTC時鐘讀取指令,下載的時候先讀取下電腦時間