aredbrick
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 139 點
下載積分: 634 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-01-10
最后登錄: 2015-07-16
查看aredbrick的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-28 21:35
圖片:
我想測量兩個狀態之間的時間間隔,利用啟動M8011,然后用計數器計數,可是模擬周期好像是100ms的,普通計數器和高速計數器都不能正常模擬,請問實際plc工作時這個方案可行嗎?還有好的方案嗎?希望大家幫?
aredbrick
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 139 點
下載積分: 634 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-01-10
最后登錄: 2015-07-16
查看aredbrick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-28 22:03
補充:計時單位是10ms
aredbrick
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 139 點
下載積分: 634 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-01-10
最后登錄: 2015-07-16
查看aredbrick的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-30 22:39
用8012好使,8011就不好使;我用的是c0;連上plc,沒寫入,監視運行時,都不好使了;為什么。棵魈煊胏220試試,也不知道fx1n有沒有C220~c234;這幾個特殊在哪呢?是不是10ms的脈沖,不能用16位計數器接收啊?
aredbrick
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 139 點
下載積分: 634 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-01-10
最后登錄: 2015-07-16
查看aredbrick的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-01-31 14:42
今天我把程序寫入plc,監測結果,16位計數器就能用。