問題1
最近手上一個FX2N的PLC的Y17點壞掉了..
  Y17的LED燈看起來是正常的.可輸出是不變的...
  問下高手..
  可以自己修下么?


問題2:  就是是上面FX2N..的Y17點是接的一個220V的電磁閥.  L接電磁閥的一極.Y17接另一極..
今天搞了個半自動機臺.用了顆FX1N的.. 剛好用到2只220的電磁閥和1只24的電磁閥..
  于是就想到FX2N上的220電磁閥的接法..就用在1N上接那2只電磁閥..結果很明確..沒用.
    后來用了2只24的繼電器轉220V`...
  郁悶的..問問高手這是為什么?
 
    小弟搞電控才2個月...嘿嘿``不要笑偶..

在線等答案...看過的留下痕跡..不要閃..
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-11 10:41
問題2:按照你的說法,原FX2N的COM應該是接的220V的零線,但這樣是切斷零線控制,很不安全啊,整個電磁閥的線路在關斷時都帶電了。
      FX1N的COM應該是接的24V的0v。這只能驅動24V的電磁閥,肯定帶不動220V的。
      好在是把220VAC的電磁閥往24VDC上接,要是反過來,又要壞兩個點了。