陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-03
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-02 20:51
我在調試一臺舊的安川∑-Ⅴ系列的伺服電機時,我用的是安川伺服調試軟件SigmaWinPlusC,用軟件里面的試運行,點擊JOG運行,伺服電機不轉,但我聽見里面有聲音發出,驅動器沒看見報警,接線我確認了沒接錯,CN1端子沒接,怎么會電機不轉呢,驅動器又沒報警,會不會電機壞了呢?大俠們幫我分析下是什么原因造成的,謝謝!我停電旋轉電機的軸,又旋的動,絕對沒有卡死現象。
專心學工控技術,請各位幫忙指教
aaaa0595
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 247 個
工控威望: 304 點
下載積分: 437 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2007-07-01
最后登錄: 2024-08-05
查看aaaa0595的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-03 07:39
CN1要接,否則伺服處于待機狀態