西門子PLC輸入燈閃為什么? 在線!!電源檢查過了,沒有什么問題。是不是PLC壞了,
信號輸入也沒有什么問題。
還有是全部都閃  擴展那邊也是一樣的
請各位同仁出個主意。謝謝
[ 此帖被kangkang在2012-01-02 15:24重新編輯 ]
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-04 19:18
這種情況多出現于某傳感器損壞或參數不好,耗散功率過大,特別是三端器件,如接近開關、光電開關等,其工作電流過大導致壓降過大直接影響到其他輸入點。

檢查方法是:拆除輸入端的M點,先判斷所在組別,再逐個拆除組內連線;蛘吒鼡Q一下24V電源。PLC輸出的24V電源具有電流限制的。晶體管輸出的PLC其24V輸出電源實際在21V左右。如果你的輸入點工作電源與PLC電源均使用外部電源,還可能影響到PLC的邏輯呢。

解決方法是:如果傳感器功耗過大,就使用單獨的24V電源供電;蛘呙總三端器件的電源側串接一100歐姆電阻,以免某個損壞影響到全部。
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處