小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-02 09:03
海格的4-20mA溫度模塊,量程是-30----100,怎么開換算溫度呢?目前到了0度以下就都顯示0了,不顯示負數
              求高手賜教
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-27
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-02 10:35
換算麻煩了點。不如拿個可通訊溫控表通訊好了。