xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 548 點
下載積分: 697 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2024-12-09
查看xuxiaoping18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-30 15:06
在三菱FX2N-16CCL-M里有程序編程示例,里面有一個調試程序,一個操作程序,其中的調試程序只是調試的時候用嗎?然后刪了灌操作程序?有點暈
白發人生
不求精,但求解
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 350 點
下載積分: 3450 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-11-14
最后登錄: 2017-04-25
查看白發人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-07 21:42
里面的操作程序,通俗來講是,當有主站和遠程站之間有相互操作\控制時候用到,需要寫這個操作程序,
若在通訊之間,沒有主站控制遠程站輸出,或是遠程站控制主站輸出,則操作程序不寫.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xuxiaoping18) 熱心助人
  • 求解   求精  工控工程、低壓電氣自動化控制服務