樓主  發表于: 2011-12-30 09:56
最近修了三臺康沃的 ZC系列注塑機專業變頻器,維修前顯示P.OFF,我測過直流母線電壓正常,由于現場條件不允許,我把電源板寫下來用220V整流充當母線電壓,發現UC3844的電源端穩壓不夠,于是更換了18V穩壓管,裝機后故障排除,可是用了一個月后1個變頻器出現同樣問題,我又更換了穩壓管,又用了一個月,現在其余兩個也相繼出現最初的問題,請各位專家指點迷津。謝謝了。