控123
走自己的路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 921 點
下載積分: 2212 分
在線時間: 1072(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-12-19
查看控123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-29 17:08
各位高手請教一個問題:
這兩天一直空擾我,機器上有一個接近開關是控制電機停止。偶爾會出現電機不停,但接近開關后面的指示燈卻亮,plc上的連接接近開關的輸入點卻不亮。判斷是接近開關壞了,然后換了一個就好,沒有多長時間又出現上面的問題?
各位幫我看看還有其他問題嗎?
謝謝了




上面的問題已解決,是接近開關問題
[ 此帖被控123在2012-01-07 16:05重新編輯 ]
wallace
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 148 點
下載積分: 564 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2012-09-24
查看wallace的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-03 10:51
首先做什么事情都要看看電壓電流是不是匹配。接近開關輸出是不是繼電器形式,或者是集電極開路,最多負荷電流100ma?PNP還是NPN的。這一切都對了,萬用表檢查接近開關輸出電壓,更換PLC一個點試試。