樓主  發表于: 2011-12-29 17:08
各位高手請教一個問題:
這兩天一直空擾我,機器上有一個接近開關是控制電機停止。偶爾會出現電機不停,但接近開關后面的指示燈卻亮,plc上的連接接近開關的輸入點卻不亮。判斷是接近開關壞了,然后換了一個就好,沒有多長時間又出現上面的問題?
各位幫我看看還有其他問題嗎?
謝謝了




上面的問題已解決,是接近開關問題
[ 此帖被控123在2012-01-07 16:05重新編輯 ]
dudu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 864 點
下載積分: 617 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-10-28
最后登錄: 2024-12-15
查看dudu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-01 18:40
高手都在呀,剛才看了下。還是懷疑線路和接近開關的多,上次我也遇到這種情況,和大家的方法一樣,換了,時好時壞。有時候我們也不能太相信
PLC了。它也有壞的時候,我后來把COM端直接輸入,有時候時亮時不亮的。就是光電耦合不好。換個接線端子就行了
只是說明了我們對PLC太信任了,就會走入誤區